Sida 1 av 4

RUT växel

Postat: 2012-07-30, 22:28
av FreddePettersson
Tänkte bara meddela att nu har vi fått ordning på växlen med mjukvarustyrning av minuttaktning för sekundär ur med 24 V styrning.

Dagens testkörning efter modifiering på gick i 7 timmar i normaltid. 48 timmar snabbtid

Bild

Televerket Värnamo avdelningen

Re: RUT växel

Postat: 2012-07-31, 00:17
av daniel
Kul! :)

Ni får gärna berätta hur det hela fungerar, speciellt elektroniken. Det var ganska mycket prylar på bilden.

Mvh Daniel

Re: RUT växel

Postat: 2012-07-31, 00:54
av jhjelm
Går den sätta långsammare också så att man kan ha den när man bygger? ;)

Med vänlig hälsning, Jonas

Re: RUT växel

Postat: 2012-07-31, 01:09
av Eke
jhjelm skrev:Går den sätta långsammare också så att man kan ha den när man bygger? ;)

Med vänlig hälsning, Jonas

Bra idé Jonas!
Jag har lite svårt att få tiden att räcka till så en långsamklocka vore underbart!

Mvh. Peter

Re: RUT växel

Postat: 2012-07-31, 07:51
av LLJ
Varför inte frysa tiden helt, t.ex. när man har semester, så att den blir oändligt lång?

/Lars

Re: RUT växel

Postat: 2012-07-31, 08:27
av plj
Om man fryser tiden så upphör väl samtidigt all verksamhet?? Och det var väl inte Din mening?
D.v.s det är det vi gör när vi stoppar klockan ("Uhrrrr steeeeht" som man skrek i Rendsburg).
PLj

Re: RUT växel

Postat: 2012-07-31, 09:30
av FreddePettersson
@Daniel

Kortfattat beskrivning:
1 st K8055 I/O kort från Kjell & Co
1 st mjukvara från Lasse - målet är att kunna samköra med Fastclock i framtiden. Tyvärr eller vad man ska säga kräver dock sekundär ur att man taktar fram tiden, det tar lite mer tid att justera klockan, men mjukvaran har Fastspeeding när man vill justera klockorna.

Tyvärr var kortet otroligt känsligt för strömpeakar och strömförbrukningen, enligt ett forum skulle utgångarna klara betydliget mer än de 100mA som är angivet.

Lösningen blev ett par slav relä med 5 Volt matning direkt från kortet , dessa reläen slår om två stycken 24 V industri relän som sköter taktningen med polvänding varje minutpuls 24 VDC.

Taktpulsen med polvändning skickas ut via RUT boxarna till den kontakten i jämte telefonjacket.
Om man har ett sekundärur så är det bara att ansluta sitt ur i RUT boxen.
Jag har 6 UR efter att Landstinget skulle renovera psyk avd i Värnamo, med lite tur han jag dit och plockade klockor.

//Fredrik

Re: RUT växel

Postat: 2012-08-02, 21:55
av FreddePettersson
Inbyggt i växeln, kvar att fixa, kopplingsdosa med 230 V samt anslutning av lampor och fixa ett klockstativ till dubbelklockan. En kväll till i firmans verkstad så är vi nog klara helt.

Bild

//Fredrik

Re: RUT växel

Postat: 2012-08-03, 01:21
av daniel
Det där ser ju riktigt proffsigt ut! :)

Mvh Daniel

Re: RUT växel

Postat: 2012-08-03, 13:26
av AiR
Hur kan klockan vara sekundär? Den visar ju bara minuter. ;)